Accueil / Forum / Forum public / Disposition minimale

Disposition minimale

Vous devez être identifié pour écrire un message. Vous pouvez vous connecter ici.

Auteur Message

Francois JOUFFREY

Mercredi 03 Août 2011 14:26:57

Dans les cas de petits ouvrages pour la distribution électrique.
Ils sont classes de type IV
Les eurocodes imposent (1) sur les murs béton bwo ≥ max{0,15, hs/20} ... (5.7)
Des solutions préfabrications existent mais avec des épaisseurs moindres
L’analyse des sollicitations de l'ouvrage montrent des efforts négligeables sur ce type de bâtiment.
Faut il prévoir tout de même cette imposition de 15cm mini



laurent guisset

Jeudi 06 Octobre 2011 13:20:59

Bonjour,

oui il faut respecter la formule 5.7 si vous dimensionnez en classe DCM y compris pour les structures préfabriquées.
Mais en zone de faible sismicité, vous pouvez opter pour un dimensionnement en ductilité limitée L et dans ce cas vous n 'êtes pas tenu de respecter la formule en question, voir article 5.3 , mais attention cependant à l article 5.11.3.4.b qui oblige à ferrailler sur les deux faces...

Salutations