Accueil / Forum / Forum public / Disposition minimale

Disposition minimale

You need to be logged in to get access to the forums. You can do so here

Author Message

Francois JOUFFREY

Wednesday 03 August 2011 2:26:57 pm

Dans les cas de petits ouvrages pour la distribution électrique.
Ils sont classes de type IV
Les eurocodes imposent (1) sur les murs béton bwo ≥ max{0,15, hs/20} ... (5.7)
Des solutions préfabrications existent mais avec des épaisseurs moindres
L’analyse des sollicitations de l'ouvrage montrent des efforts négligeables sur ce type de bâtiment.
Faut il prévoir tout de même cette imposition de 15cm mini



laurent guisset

Thursday 06 October 2011 1:20:59 pm

Bonjour,

oui il faut respecter la formule 5.7 si vous dimensionnez en classe DCM y compris pour les structures préfabriquées.
Mais en zone de faible sismicité, vous pouvez opter pour un dimensionnement en ductilité limitée L et dans ce cas vous n 'êtes pas tenu de respecter la formule en question, voir article 5.3 , mais attention cependant à l article 5.11.3.4.b qui oblige à ferrailler sur les deux faces...

Salutations