Accueil / FORUM-FAQ / Forum public / pylône en charpente métallique zone sismique 5

pylône en charpente métallique zone sismique 5

Auteur Message

LUCIA DORDEA

vendredi 09 décembre 2016 15:21:48


Bonjour,

Nous avons un projet de construction d’un pylône en treillis métalliques sur trois appuis en zone sismique 5. Il s’agit d’un pylône d’une hauteur de 35 m situé à côté de 2 réservoirs d’eau potable. D’après mes renseignements, les fondations sont de type micropieux de 19m de longueur, en nombre de 3 sous chaque membrure de ce pylône triangulé. Il n’y a pas de liaison (longrine ou dalle béton entre les 3 appuis). Je voudrais savoir si en zone sismique 5, un tel type de construction peut éviter la vérification sous l'action sismique et l'application des dispositions constructives decoulant de cette dernière, étant donné que l’action due au vent est en général dimensionnante pour ce type de construction ? La mission de contrôle technique PS est obligatoire?

Merci d'avance pour votre aide


Charles OREL

samedi 21 janvier 2017 13:42:47

Je pense que vous devez communiquer la destination de ce pylône : Transport d'énergie électrique ? télécommunication ?
Charles OREL