Bonjour,

je dois souvent étudier des structures métal en sismique fixées sur des bâtiments béton. je cherche une méthode de calcul autre qu'une modélisation globale de la structure métal + structure support béton.
quand je le peux, j'utilise la méthode des éléments non structuraux (§4.3.5 EN 1998-1), mais cette méthode à ses limites.

Dans l'attente de vos commentaires

Didier COMBESCURE

Didier COMBESCURE

dimanche 22 mars 2015 22:43:40

Vous pouvez regarder le guide ICPE structure support ou les notions de spectre de plancher sont expliquées.

denis ouvrard

lundi 23 mars 2015 22:05:15

Merci pour votre réponse. les spectres de plancher fonctionnent lorsque la structure métal repose sur un seul niveau. Ce qui n'est malheureusement pas le cas présent.
J'ai eu une discussion avec le spécialiste sismique du CTICM. Il semble y avoir certaines pistes.
Pensez vous que le §7.31 de l'AFPS90 concernant le découplage soit encore utilisable?